Hallo was ist denn eigentlichMit dem prefadach, der Dachdecker sagt man benötigt keine Leitungen First und dachableitungen, einfach nur an der Rinne Das Blechdach abklemmen,,,, was sagt ihr dazu,,, Das Dach ist hauchdünn
Hallo,bei einem Blechdach von Fangspitzen abzuraten ist für Dachdecker eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das Dach zu erden und keine Fangspitzen zu montieren ist blitzschutztechnisch hirnlos.Nach Tabelle 3 der Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) sind gegen Durchlöcherungen Materialstärken von 5 mm Kupfer und 7 mm Alu erforderlich.Wer als Dachdecker das Durchschlagsrisiko verniedlicht ist keine Blitzschutzfachkraft nach VDE -Definition:http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/bs/oeffentlich/Seiten/DefinitionBlitzschutzfachkraft.aspx
bei einem Blechdach von Fangspitzen abzuraten ist für Dachdecker eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das Dach zu erden und keine Fangspitzen zu montieren ist blitzschutztechnisch hirnlos.
Nach Tabelle 3 der Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) sind gegen Durchlöcherungen Materialstärken von 5 mm Kupfer und 7 mm Alu erforderlich.
Wer als Dachdecker das Durchschlagsrisiko verniedlicht ist keine Blitzschutzfachkraft nach VDE -Definition:
http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/bs/oeffentlich/Seiten/DefinitionBlitzschutzfachkraft.aspx