Thema: Schutzbereich RWA


Alle Beiträge
Schutzbereich RWA, Lüttmann, 04.11.14
Schutzbereich RWA, H.-J. Krämer, 05.11.14
Schutzbereich RWA, Lüttmann, 09.11.14
Fangstangen an RWA, H.-J. Krämer, 09.11.14

Thema: Schutzbereich RWA
Name: Lüttmann
Datum: 04.11.14
Nachricht:

Hallo, muss der Schutzbereich für ein Lichtband mit RWA-Anlage beim geschlossenen oder geöffneten Zustand berechnet werden.
Gruß
Thema: Schutzbereich RWA
Name: H.-J. Krämer
Datum: 05.11.14
Nachricht:

Hallo,
derartige Aufbauten werden im geschlossenen Zustand berücksichtigt.
Gruß - H.-J. Krämer
Thema: Schutzbereich RWA
Name: Lüttmann
Datum: 09.11.14
Nachricht:

Hallo Herr Krämer,

danke für die Antwort. Leider gibt es sehr viele Planer/Sachverständige/Architekten etc. die anderer Meinung sind. Steht dieses in der Norm genau beschrieben?
Gruss
Lüttmann

Thema: Fangstangen an RWA
Name: H.-J. Krämer
Datum: 09.11.14
Nachricht:

Guten Tag,
in der VDE 0185-305-3:2011-10 finden Sie auf Seite 105 im 4. Absatz den Hinweis "Lichtkuppeln, Rauch- und Wärmeabzugsklappen sind normalerweise geschlossen....." In den diversen Schulungen zur Fachkraft des Verbandes Deutscher Blitzschutzfirmen e.V, des VDE und anderen Schulungsstätten wird darauf hingewiesen, dass der geschlossenen Zustand als "normal" angesetzt wird und die Fangstangen danach ausgewählt werden. Unter Blitzschutzfachkräften ist dies Konsens. Natürlich kann in Abstimmung mit dem Kunden und dem Fachplaner anders entschieden werden.
Gruß - H.-J. Krämer

Sie können dieses Forum gern in Ihre WebSite einbauen. Linken Sie auf
http://www.blitzschutz.com/cgi-bin/forum.cgi
 
Bei Fragen oder Problemen zu dem Diskussionsforum mailen Sie bitte an den [Webmaster].