moin habe folgendes Problem !der ableiter wurde an der hauswand im Trennungsabstand (einer kreuzenden Bleckkanals)rundherum um den kabelkanal gelegt Ist soetwas zulässig ?
Wenn der Blitzschutzbauer nicht nur Eisenbieger sondern auch einehttp://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/fkr/Seiten/Liste.aspxqualifizierte Blitzschutzfachkraft mit VDE- oder VdB-Nachweis ist und die äquivalenten Trennungsabstände nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) berechnen kann, ist das zulässig.
http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/fkr/Seiten/Liste.aspx